日本熟女一区二区三区视频,五月天天爽天天狠久久久综合,国产精品久久人人做人人爽,天天操天操天操天天操天天操,日韩激情视频播放器视频播放在线,熟妇的奶头又大又长奶水视频,18禁黄网站禁片免费观看国产,中文无码AV一区二区三区

        安全管理網

        鉆井安全監督培訓試題

          
        評論: 更新日期:2014年01月12日
        一、填空
        1、?水龍帶及鉆井泵的高壓軟管應安裝保險鋼絲繩,鋼絲繩的直徑為12.7毫米。
        2、?鍋爐房設置在距井口上風方向不小于50m處。
        3、?一般油氣井,生活區距井口100 m以上;井場邊緣距鐵路、高壓線、地下電纜及其它永久性設施不應少于50 m。高壓井、區域探井和含硫油氣井距井口300 m以上,相對井場在上風方向,井場邊緣距鐵路、高壓線、地下電纜及其它永久性設施不應少于100 m。
        4、?井口距民房500米以上。
        5、?值班房、發電房、油灌區距井口不少于30m。
        6、?發電房(在井場的左后方)和油灌區(在井場左方)相距不少于20m。
        7、?油罐距放噴管線不少于3m; 水罐距放噴管線不少于2m。
        8、?循環罐中心線距井口11—14米。
        9、?在含硫油氣田,測井車等輔助設備和機動車輛應盡量遠離井口,至少在25米以外。
        10、????????????? 防噴器遠程控制臺、探照燈電源線以及生活基地電源線應從配電室控制屏處設置專線。
        11、????????????? 鉆臺上、下和振動篩等硫化氫易聚集的地方,應安裝排風扇,以驅散工作場所彌漫的硫化氫(冬季)。寒冷地區在冬季施工時,對保溫設施可采取相應的通風措施,保證工作場所空氣流通。
        12、????????????? 硫化氫第一級報警閾值應設置在10 毫克/米3 ,但不啟動報警音響,第二級報警閾值應設置在20 mg/m3
        13、????????????? 在鉆臺、圓井、一號罐或坐崗房、機械傳動鉆機機房一號傳動箱附近,應安裝硫化氫監測儀及音響報警系統,且能同時開啟使用。
        14、????????????? 對可能沉積有硫化氫氣體的危險區域(鉆臺下、圓井、振動篩附近)應設置醒目的標志。
        15、????????????? 在含硫區塊鉆井隊應配備總共不得少于12套的防毒面具,并配備10套正壓式強制呼吸器、5套備用氣瓶、充氣泵、具有四個探頭的固定式硫化氫監測儀、四套便攜式硫化氫監測儀及專用硫化氫報警器。
        16、????????????? 利用鉆井液除氣器和除硫劑,控制鉆井液中硫化氫含量在50毫克/米3以下。
        17、????????????? 鉆井隊需在井場大門口,鉆臺,振動篩、坐崗房、防噴器液控房等五處設立風向標,并在不同方向上劃定兩個緊急集合點。
        18、????????????? 在含硫地區,尤其是鉆臺和泥漿振動篩處的作業人員應配備便攜式硫化氫監測儀器,同時指定專人配備便攜式硫化氫監測儀器進行巡回檢查。
        19、????????????? 固定式硫化氫監測儀器一年校驗一次,便攜式硫化氫監測儀器半年校驗一次。校驗由國家法定計量部門進行。
        20、????????????? 當在硫化氫含量超過安全臨界濃度的污染區進行必要的作業時,應佩帶防護器具,并派專人監護。
        21、????????????? 當濃度達到10 mg/m3報警時,準備防護用具;當濃度達到20 mg/m3報警時,鉆井人員應向上風方向疏散。作業人員應戴上防護用具,迅速采取措施,控制泄漏。
        22、????????????? 應對井場周圍2公里以內的居民住宅、學校、公路、鐵路和廠礦等位置進行勘察,在發生井噴事故及有硫化氫氣體溢出時,應立即通知上述單位、人員熄滅火種,必要時要迅速撤離危險區。
        23、????????????? 柴油機排氣管應有阻火裝置。
        24、????????????? 防噴器手動操作桿靠手輪端應支撐固定,操作桿與鎖緊軸中心線的偏斜不大于30°°。應掛牌標明開關圈數及方向。
        25、????????????? 防噴管線長度超過7米,應打基墩固定。
        26、????????????? 放噴管線出口應用雙基基墩固定。
        27、????????????? 防噴器安裝完畢后,應校正井口、轉盤、天車中心,其偏差不大于10mm。用16 m m的鋼絲繩在井架底座的對角線上將防噴器組繃緊固定。
        28、????????????? 距井口30 m以內的電器設備,必須使用防爆開關、防爆馬達。
        29、????????????? 鉆臺、機房、凈化系統的電器設備、照明器具應分閘控制,做到一機一閘一保護;分閘距探井、高壓油氣井的井口距離不小于30 m。
        30、????????????? 遠程控制臺應擺放在面對鉆臺左側后方,距井口25米以遠,離放噴管線距離不小于1米。周圍10 m內不得堆放易燃、易爆、腐蝕物品。管排架與放噴管線的距離不少于1m。
        31、????????????? 遠程控制臺儲能器瓶的壓力要始終保持在17.5~21MPa工作壓力范圍內。
        32、????????????? 地層破裂壓力試驗最高壓力不大于井口設備的額定工作壓力和套管最小抗內壓強度的80%,這兩種壓力的最小壓力值。
        33、????????????? 安裝環型防噴器須裝上旋塞,其壓力等級應與井口液壓防噴器的等級一致(超過70Mpa的,選70Mpa上旋塞)。
        34、????????????? 鉆井液循環罐上必須安裝能直接讀出罐內鉆井液總量、鉆井液增減量,以立方米為刻度單位的直讀式鉆井液液面標尺。配液罐也應有便于讀取的容積計量標記。
        35、????????????? 壓井管匯及節流管匯低壓密封性能試驗壓力值為0.7MPa。
        36、????????????? 鉆井隊進入油氣層前50米開始,每只鉆頭到井底,應分別做兩臺泥漿泵的低泵沖試驗,試驗排量應為正常循環時的1/3
        37、????????????? 液氣分離器安裝在節流管匯的外側,用四根直徑15毫米的鋼絲繩作繃繩固定牢靠。液氣分離器其排氣管線通徑大于75毫米,接出井場以外50米,排氣管線需固定,入口管線必須使用內徑不小于75毫米的硬質管線,泥漿出口管線使用硬管線或軟管線(需固定,防下垂)聯結,但其通徑不小于液氣分離器的泥漿管出口通徑。其安全閥應按規定進行校驗,安全閥泄壓出口指向井場右側。
        38、????????????? 放噴管線評價井(非氣井)接出75米以遠,預探井(參數井)、氣井接出100米以遠。
        39、????????????? 遠程控制臺儲能器充氮壓力7MPa±0.7MPa。
        40、????????????? 遠程控制臺21MPa±0.5MPa自動停泵,18MPa±0.5MPa自動啟動。
        41、????????????? 防噴器每隔45天必須重新試壓一次。鉆開油氣層前及更換井控裝置部件后,要采用堵塞器進行清水試壓。
        42、????????????? 起鉆時每3--5柱向環空灌滿泥漿,起鉆挺連續灌漿。