日本熟女一区二区三区视频,五月天天爽天天狠久久久综合,国产精品久久人人做人人爽,天天操天操天操天天操天天操,日韩激情视频播放器视频播放在线,熟妇的奶头又大又长奶水视频,18禁黄网站禁片免费观看国产,中文无码AV一区二区三区

        安全管理網

        工業企業煤氣安全規程試題

          
        評論: 更新日期:2015年11月05日

        1、我國現行的工業企業煤氣安全規程版本是(C)

        ? ? ? ? A、GB6222-86 ? ?B、GB6222-2001 ? ?C、GB6222-2005 ? ?D、GB6222-2010

        ? ? ? ? 2、煤氣工程的設計應做到安全可靠,對于笨重體力勞動及危險作業,應優先采用 ? ? 措施(A)

        ? ? ? ? A、機械化、自動化 ? ?B、標準化 ? ?C、勞力化 ? ?D、以上都正確

        ? ? ? ? 3、有煤氣設施的單位應建立的制度有(D)

        ? ? ? ? A、煤氣設施技術檔案管理制度,將設備圖紙、技術文件、設備檢驗報告、竣工說明書、竣工圖等完整資料歸檔保存;

        ? ? ? ? B、煤氣設施運行情況、大修、中修及重大故障情況的記錄檔案管理制度;

        ? ? ? ? C、建立煤氣設施的日、季和年度檢查制度,對于設備腐蝕情況、管道壁厚、支架標高等每年重點檢查一次,并將檢查情況記錄備查。

        ? ? ? ? D、以上全是

        ? ? ? ? 4、煤氣作業人員應每隔 ? ?進行一次體檢,體檢結果記人“職工健康監護卡片”,不符合要求者,不應從事煤氣作業(A)

        ? ? ? ? A、一至兩年 ? ?B、兩至三年 ? ?C、三至四年 ? ?D、四至五年

        ? ? ? ? 5、每臺煤氣發生爐的煤氣輸入網路(或加壓)前應進行含氧量分析,含氧量大于 ? 時,禁止并入網路(A)

        ? ? ? ? A、1% ? ?B、2% ? ?C、3% ? ?D、5%

        ? ? ? ? 6、新建高爐的除塵器應位于高爐鐵口、渣口(B)m以外的地方。舊有設備不符合上述規定的,應在改建時予以解決

        ? ? ? ? A、5 ? ?B、10 ? ?C、15 ? ?D、20

        ? ? ? ? 7、新建的高爐煤氣凈化設備應布置在寬敞的地區,保證設備間有良好的通風。各單獨設備(洗滌塔、除塵器等)間的凈距不應少于(B)m?

        ? ? ? ? A、1 ? ?B、2 ? ?C、3 ? ?D、5

        ? ? ? ? 8、常壓高爐的洗滌塔、文氏管洗滌器、灰泥捕集器和脫水器的污水排出管的水封有效高度,應為高爐爐頂最高壓力的(B)倍,且不小于3m

        ? ? ? ? A、1 ? ?B、1.5 ? ?C、2 ? ?D、3

        ? ? ? ? 9、以下關于布袋除塵器應符合的規定中錯誤的是(D)

        ? ? ? ? A、布袋除塵器每個出入口應設有可靠的隔斷裝置;

        ? ? ? ? B、布袋除塵器每個箱體應設有放散管;

        ? ? ? ? C、布袋除塵器應設有煤氣高、低溫報警和低壓報警裝置;

        ? ? ? ? D、布袋除塵器箱體可以不采用泄爆裝置;

        ? ? ? ? 10、以下關于高爐煤氣余壓透平發電裝置應符合的規定中錯誤的是(B)

        ? ? ? ? A、余壓透平進出口煤氣管道上應設有可靠的隔斷裝置。入口管道上還應設有緊急切斷閥,當需緊急停機時,能在1s內使煤氣切斷,透平自動停車;

        ? ? ? ? B、余壓透平可以不設有可靠的嚴密的軸封裝置;

        ? ? ? ? C、余壓透平發電裝置應有可靠的并網和電氣保護裝置,以及調節、監測、自動控制儀表和必要的聯絡信號;

        ? ? ? ? D、余壓透平的啟動、停機裝置除在控制室內和機旁設有外,還可根據需要增設。

        ? ? ? ? 11、轉爐煤氣各單體設備之間以及它們與墻壁之間的凈距應不小于 ?m(A)

        ? ? ? ? A、1 ? ?B、1.5 ? ?C、2 ? ?D、3

        ? ? ? ? 12、轉爐煤氣回收設施應設充氮裝置及微氧量和一氧化碳含量的連續測定裝置。當煤氣含氧量超過 ? 或煤氣柜位高度達到上限時應停止回收(B)

        ? ? ? ? A、1% ? ?B、2% ? ?C、3% ? ?D、5%

        ? ? ? ? 13、煤氣回收凈化系統應采用 ? ?電源供電(B)

        ? ? ? ? A、一路 ? ?B、兩路 ? ?C、四路 ? ?D、多路

        ? ? ? ? 14、煤氣管道的垂直焊縫距支座邊端應不小于 ? mm,水平焊縫應位于支座的上方(C)

        ? ? ? ? A、100 ? ?B、200 ? ?C、300 ? ?D、400

        ? ? ? ? 15、煤氣管道架空敷設應遵守的規定中錯誤的是(D)

        ? ? ? ? A、應敷設在非燃燒體的支柱或棧橋上;

        ? ? ? ? B、不應在存放易燃易爆物品的堆場和倉庫區內敷設;

        ? ? ? ? C、不應穿過不使用煤氣的建筑物、辦公室、進風道、配電室、變電所、碎煤室以及通風不良的地點等。如需要穿過不使用煤氣的其他生活間,應設有套管;

        ? ? ? ? D、架空管道靠近高溫熱源敷設以及管道下面經常有裝載熾熱物件的車輛停留時,可以不采取隔熱措施;

        ? ? ? ? 16、架空煤氣管道與房屋建筑物的安全距離一般情況下應不小于( C )米

        ? ? ? ? A、3 ? ?B、4 ? ?C、5 ? ?D、6

        ? ? ? ? 17、不同壓力的煤氣管道連通時,必須設可靠的(C)

        ? ? ? ? A、隔斷裝置 ? ?B、連鎖裝置 ? ?C、調壓裝置 ? ?D、放散裝置

        ? ? ? ? 18、凡經常檢修的部位應設可靠的(C)

        ? ? ? ? A、泄壓裝置 ? ?B、泄壓裝置 ? ?C、隔斷裝置 ? ?D、防靜電裝置

        ? ? ? ? 19、焦爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣(半水煤氣)管道的隔斷裝置不應使用(B)

        ? ? ? ? A、鐵制部件 ? ?B、帶銅質部件 ? ?C、碳素鋼部件 ? ?D、合金鋼部件

        ? ? ? ? 20、水封的有效高度為煤氣計算壓力至少加(B)水柱,并應定期檢查水封的高度。

        ? ? ? ? A、200 mm ? B、500 mm ? ?C、800 mm ?D、1000mm