        一、填空題 :
        1
        、對繼電保護裝置的四項基本要求是選擇性、速動性、靈敏性和可靠性。

        2
        、電力系統發生短路故障時,通常伴有電流增大,電壓降低,以及電流與電壓間相位改變等現象。
        3
        CT的二次繞組按三相三角形接線,它的接線系數是√3
        4
        、線路發生單相接地時,零序電流濾過器的輸出電流,在大接地電流系統中為 本線路的三相零序電流之和(或故障相電流),在小接地電流系統中為所有非故障線路的接地電容電流之和。
        5
        、當PT有三個繞組時,第三繞組開口三角電壓在大接地電流系統為 100V,,在小接地電流系統為 100/3V
        6
        、在電力系統中,采用快速保護、自動重合閘裝置、低周減載裝置都是保證 系統穩定的重要措施。
        7
        、變壓器勵磁涌流中含有很大的 非周期 分量,且波形之間出現間斷角 。
        8
        、在主變差動保護中,由于CT的變比不能選的完全合適所產生的不平衡電流,一般用差動繼電器中的平衡線圈來解決。
        9
        、整流式儀表反映系統交流電量的 平均 值,但其表盤是按交流電量的 有效 值刻度的。
        10
        、正常情況下,兩個電流同時工作,當任一電流母線斷開時,由另一電源帶全部負荷,這種備用方式稱為 暗備用 。
        11
        、自動重合閘的起動方式有 不對應 起動方式和 保護 起動方式兩種。
        12
        、當系統中發電機發出的總功率大于負荷總功率時,發電機轉速 加快 ,系統頻率 升高 。
        13
        、電力電纜和控制電纜敷設在同一溝道時,要分別裝在溝道的兩側 ,如果分不開時,則控制電纜應敷設于電力電纜的 下面 。
        14
        、兆歐表有三個接線柱,其標號分別為GLE,使用時G接 屏蔽線 ,L接被測品 ,E接 地 。
        15
        、在電流相位比較式母線差動保護裝置中,一般利用 差動 繼電器作為啟動元件,相位比較 繼電器作為選擇元件。
        16
        、對負序電壓繼電器,用單相法模擬三種兩相短路時,其刻度值為試驗電壓的 1/√3 倍。
        17
        、在系統振蕩過程中,系統電壓 最低點 叫振蕩中心,它位于系統綜合阻抗的 1/2 處。
        18
        、助增電流的存在,使距離保護的測量阻抗 增大 ,保護范圍 縮短 。
        19
        、對系統二次電壓回路通電時,必須 可靠斷開 至PT二次側的回路,防止 二次反充電。
        20
        、現場工作結束后,現場繼電保護工作記錄本上應記錄整定值變更情況、二次回路更改情況、已解決及未解決的問題及缺陷、運行注意事項 設備能否投運等項內容。
        21
        、由變壓器重瓦斯保護啟動的中間繼電器,應采用較大功率的 中間繼電器,不要求快速動作,以防止直流正極 接地時誤動作。
        22
        、保護用的CT變比誤差不應大于 10% ,角誤差不應超過
        23
        、分局規定對投入運行的主變本體和有載瓦斯繼電器應 4 年進行一次全部檢驗。


        二、選擇題:
        1
        兩只變比相同、容量相同的CT,在二次繞組串聯使用時( C )。
        A
        、容量和變比都增加1倍。
        B
        、變比增加1倍,容量不變。
        C
        、變比不變,容量增加1倍。
        2
        對于采用不對應接線的斷路器控制回路,控制手柄在跳閘后位置而紅燈閃光,這說明( A )。
        A
        、斷路器在合閘位置。
        B
        、斷路器在跳閘位置。
        C
        、斷路器合閘回路輔助觸點未接通。
        3
        、方向阻抗繼電器中,記憶回路的作用是 ( B
        A
        、提高靈敏度。
        B
        、消除正向出口三相短路的死區。
        C
        、防止反向出口短路動作。
        4
        、阻抗繼電器接入第三相電壓,是為了( B
        A
        、防止保護安裝正向兩相金屬性短路時方向阻抗繼電器不動作。
        B
        、防止保護安裝反向兩相金屬性短路時方向阻抗繼電器誤動作。
        C
        、防止保護安裝正向三相金屬性短路時方向阻抗繼電器不動作。
        5
        、電力系統出現兩相短路時,短路點距母線的遠近與母線上負序電壓值的關系是( B
        A
        、距故障點越遠負序電壓越高。
        B
        、距故障點越近負序電壓越高。
        C
        、與故障點位置無關。
        6
        、對于單側電源的雙繞組變壓器,采用帶制動線圈的差動繼電器構成差動保護,其制動線圈應裝在( A
        A
        、負荷側 B、電源側 C、兩側均可
        7
        、某輸電線路,當發生BC兩相短路時(不計負荷電流),故障處的邊界條件是( C
        A
        IA­­=0­­­­­ UB=UC=0 IB=-IC
        B
        UA­­=0­­­­­ IB=IC=0
        C
        IA­­=0­­­­­ UB=UC IB=-IC
        8
        、中性點經裝設消弧線圈后,若接地故障的電容電流小于電感電流,此時的補償方式為( B

        A
        、全補償 B、過補償 C、欠補償
        9
        、保護裝置檢驗分為三種,是( C
        A
        、驗收檢驗、定期檢驗、傳動檢驗。
        B
        、全部檢驗、部分檢驗、補充檢驗。
        C
        、驗收檢驗、定期檢驗、補充檢驗。
        10
        、繼電保護的三誤是指( C
        A
        、誤整定、誤試驗、誤碰
        B
        、誤整定、誤接線、誤試驗
        C
        、誤接線、誤碰、誤整定
        11
        、高頻閉鎖式保護跳閘的必要條件是( B
        A
        、正方向元件動作,反方向元件不動作,沒有收到過閉鎖信號。
        B
        、正方向元件動作,反方向元件不動作,收到過閉鎖信號而后信號又消失。
        C
        、保護啟動,沒有收到過閉鎖信號。
        12
        、主保護或斷路器拒動時,用來切除故障的保護是( C
        A
        、輔助保護 B、異常運行保護 C、后備保護
        13
        、在電壓回路中,PT二次繞組至保護和自動裝置的電壓降不得超過其額定電壓的( B
        A
        5% B3% C10%
        14
        、如果直流電源為220V,而中間繼電器的額定電壓為110V,回路的連接可以采用中間繼電器串聯電阻的方式,串聯電阻的一端應接于( B

        A
        、正電源 B、負電源 C、繼電器線圈的正極
        15
        、直流母線電壓不能過高或過低,允許范圍一般是( C
        A
        ±3% B±5% C±10%
        16
        、諧波制動的變壓器縱差保護中設置差動速斷元件的主要原因是( B

        A
        、為了提高差動保護的動作速度。
        B
        、防止區內故障較高的短路水平時,由于CT飽和產生高次諧波增加,導致差動元件拒動。
        C
        、保護設置的雙重化,互為備用。
        17
        、如果線路送出有功與受進無功相等,則線路電流、電壓相位關系為( B
        A
        、電壓超前電流45º B、電流超前電壓45º C、電流超前電壓135º
        18
        、保護定值執行后,應于完工后( B )天內將定值回執給生計科。

        A
        5天內 B3天內 C、一周內
        19
        、設備修試后,應于工作完畢( B )天內提交安裝或試驗報告。
        A
        5天內 B、一周內 C、一月內
        20
        、查找直流接地時,所用儀表內組不應低于( B
        A
        1000Ω/V B2000Ω/V C3000Ω/V
        21
        、控制屏上的紅綠燈正確的位置,從屏面上看是( A

        A
        、紅燈在右,綠燈在左 B、紅燈在左,綠燈在右 C3000Ω/V
        22
        、線路高頻阻抗器的作用是( A

        A
        、通低頻,阻高頻 B、通高頻,阻低頻 C、阻非周期分量,通高頻

        三、判斷題:
        1
        、所有的PT二次繞組出口均應裝設熔斷器或自動開關。 ×
        2
        220KV及以上系統線路保護的雙重化是指兩套保護的交流電流、電壓和直流電源彼此獨立,有各自的選相功能,斷路器有兩個跳閘線圈,有兩套獨立的保護專(復)用通道。
        3
        、變壓器差動保護對主變繞組匝間短路沒有保護作用。 ×
        4
        、對工作前的準備,現場工作的安全、質量、進度和工作結束后的交接負全部責任者是工作負責人。
        5
        、斷路器失靈保護的延時應與其他保護的時限相配合。 ×
        6
        、為防止差動保護誤動作,在對變壓器進行沖擊試驗時,應退出差動保護,待帶負荷側極性正確后,再投入差動保護。 ×
        7
        、零序電流保護能反應各種不對稱短路故障,但不反應三相對稱短路。 ×
        8
        、距離保護受系統振蕩影響與保護的安裝位置有關,當振蕩中心在保護范圍外時,距離保護就不會誤動作。
        9
        、電流繼電器的整定值,在彈簧力矩不變的情況下,兩線圈并聯時比串聯時大1倍,這是因為并聯時流入線圈中的電流比串聯時大1倍。 ×
        10
        、在一次設備運行而停用部分保護進行工作時,應特別注意不經連接中的跳、合閘線及運行設備安全有關的連線。
        11
        、方向阻抗繼電器中,電抗變壓器的轉移阻抗角決定著繼電器的最大靈敏角。
        12
        、繼電保護裝置試驗用儀表的精確度應為0.2級。 ×
        13
        、上下級保護間只要動作時間配合好,就可以保證選擇性。 ×
        14
        、由于調整變壓器分接頭,會在差動保護回路中引起不平衡電流增大,解決方法為提高差動保護的整定值。
        15
        WXH-11保護裝置的零序功率方向元件的最大靈敏度為70º ×
        16
        、系統發生振蕩時,不會產生零序或負序分量。
        17
        、相間距離保護能反應兩相短路及三相短路故障,同時也能反應兩相接地故障。
        18
        、靜止元件(如線路、變壓器)的負序和正序阻抗相等,旋轉元件(如發電機)的正、負序阻抗則不相等。
        19
        、變壓器隨著其接線方式的改變,其零序阻抗不會變。 ×
        ­20
        、在發生接地故障時,變壓器中性點處零序電壓將會很高。 ×


        四、問答題:
        1
        220KV微機線路保護定期檢驗周期有何要求?
        答:1、新投運的保護運行后第一年內必須進行一次全部檢驗,并應按照新安裝裝置的檢驗項目進行。
        2
        、每4年進行一次全部檢驗,每2年進行一次部分檢驗,每年隨一次設備檢修用80%的額定直流電壓做一次用裝置進行實際斷路器的跳合閘試驗(若當年一次設備檢修,可不做此跳合閘試驗)。


        2
        清掃運行中的設備和二次回路時應遵守哪些規定?
        答:應認真仔細,并使用絕緣工具(毛刷、吹風設備等),特別注意防止振動,防止誤碰。


        3
        何謂遠方啟信,為什么要采用遠方啟信?
        答:遠方啟信是指每一側的發信機,不但可以由本側的發信元件將它投入工作,而且還可以由對側的發信元件借助于高頻通道將它投入工作,以保證發信的可靠性。
        采用遠方啟信是為了防止在區外故障時,由于某種原因,反方向側發信元件拒動,此時該側的發信機就不能發信,導致正方向收信機收不到閉鎖信號,從而使正方向側高頻保護誤動。


        4
        高頻保護中母差跳閘和跳閘位置停信的作用是什么?
        答:當母線故障發生在CT與開關之間時,母線保護雖然正確動作,但故障點依然存在,依靠母線保護跳閘停止該線路高頻保護發信,讓對側高頻保護快速出口;跳閘位置停信是考慮當故障發生在本側出口時,由接地或距離保護快速動作跳閘,而高頻保護還未動作,故障已被切除,并發出連續高頻信號,閉鎖了對側高頻保護。

        網友評論 more