日本熟女一区二区三区视频,五月天天爽天天狠久久久综合,国产精品久久人人做人人爽,天天操天操天操天天操天天操,日韩激情视频播放器视频播放在线,熟妇的奶头又大又长奶水视频,18禁黄网站禁片免费观看国产,中文无码AV一区二区三区

        安全管理網

        變電運行二百題

          
        評論: 更新日期:2008年10月14日

        一、規程及規章制度
        1
        、值班人員崗位責任制內容是什么?(值班長略)
        答:1)、執行值班長指令,服從值班長指揮。
        2
        )填寫操作票,進行模擬操作和現場操作。
        3
        )按時巡視設備,發現缺陷及時匯報。
        4
        )按時抄表,計算電量及有關電力數據。
        5
        )填寫各種記錄,保管現場作業用具。
        6)
        加強學習,做到三熟三能,持證上崗。
        7)
        按職能分工,做好文明生產。
        2
        、值班人員安全生產責任制內容是什么?(值班長略)
        答:1)在所長領導下,認真完成本所的安全運行和經濟供電工作。
        2)
        嚴格執行安全規程及操作規程和設備運行規程,保證操作準確無誤。
        3)
        認真記錄當班工作,安全交接班。
        4)
        掌握設備運行情況,及時發現設備隱患,并向主管部門匯報。
        5)
        主動接受各級管理人員的考核,不斷提高自我保安能力、
        6)
        有權拒絕一切違章指揮,保證人身設備安全。
        3
        三熟三能內容是什么?
        答:三熟:熟悉系統基本原理,熟悉倒閘操作、事故處理,熟悉本崗位規章制度、標準。
        三能:能分析設備運行狀況,能分析故障、排出故障,能掌握一般維修技能。
        4
        、交接班內容是什么?
        1)
        系統運行方式。
        2)
        事故處理、倒閘操作、設備檢修、試驗等情況。
        3)
        沒作業完工作情況,安全措施布置情況。
        4)
        保護及自動裝置變化情況,各種報警、燈光、信號試驗情況。
        5)
        儀器、儀表、工具、材料、用品、設備、環境情況。
        6)
        領導指示、上級部門的工作安排。
        7)
        與運行有關的其它事項。
        5
        、什么是四不放過
        答:1)事故原因沒有查清不放過。
        2
        )事故發生后沒有采取防范措施不放過。
        3
        )廣大職工沒有受到教育不放過。
        4
        )事故責任者沒有追究不放過。
        6
        、什么是兩票三制
        答:兩票:操作票、工作票
        三制:交接班制度、設備巡回檢查制度、設備定期維護試驗制度.
        7
        、供電部從嚴治部十不準內容有哪些?
        答:
        一、不準在工作時間喝酒(含午間及值班時間)
        二、不準在工作場所賭博及搞非組織娛樂活動
        三、不準遲到、早退、中途脫崗
        四、不準利用工作之便勒索用戶,吃、拿、卡、要
        五、不準違反服務承諾,損害企業形象
        六、不準虛報、冒領、克扣、截留工資、獎金及各種補貼
        七、不準截留、挪用、私分企業營業收入
        八、不準在工程施工、物資采購等資金使用過程中營私舞弊
        九、不準擅自對外承攬各種小件工程
        十、不準擅自外借、倒賣各種設備、器具、材料
        8
        變電所運行人員十必須內容有哪些?
        答:
        一、運行人員上崗后必須穿工作服、平跟鞋,佩戴胸簽。
        二、運行人員交接班時必須做到交,沒有遺留問題。
        三、運轉室內必須有人24小時監盤,并做到定時巡視檢查。
        四、夜間巡視檢查時必須關燈(手持電筒),二人同行。
        五、值班時填寫的各種紀錄,必須按仿宋字體書寫。
        六、值班期間如發現異常情況,必須按程序匯報。
        七、外來人員到所必須持有效證件,問清原由,熱情謹慎應答,詳細登記。
        八、上級領導查崗時,必須熱情禮貌,在離所前示意填寫上崗記錄。
        九、運轉室、休息室、廚房、廁所必須保持整齊、清潔、衛生。
        十、所長必須每日監督檢查上述條款的執行情況,發現問題及時糾正。
        9
        、哪些工作可不寫工作票,須設專人監護?
        答:(1)、事故緊急搶修工作。
        2)、用絕緣工具做低壓測試工作,如用鉗型電流表進行測試工作等。
        3)、線路運行人員在巡視工作中,需登桿檢查或捅鳥巢。
        4)、從運行的設備取油樣的工作。
        10
        保證安全的組織措施是什么?
        答:工作票制度,工作許可制度,工作監護制度,工作間斷、轉移、終結制度。
        11
        保證安全的技術措施是什么?
        答:停電,驗電,裝設地線,懸掛標示牌和裝設遮攔。
        12
        什么情況下需要填寫第一種工作票?
        答:在高壓設備上需要全部停電或部分停電者。
        在高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設備停電或安全措施者。
        13
        什么情況下需要填寫第二種工作票?
        答:(1)帶電作業和在帶電設備外殼上的工作。
        2)控制盤和低壓配電盤、配電箱、電源干線上的工作。
        3)二次接線回路上的工作,無需將高壓設備停電者。
        4)非當值值班人員用絕緣棒和電壓互感器核相或用鉗形電流表測量高壓回路的電流。
        14
        何謂運用中的電氣設備?
        答:(1)全部帶有電壓的電氣設備。
        2)一部分帶有電壓的電氣設備。
        3)一經操作即帶有電壓的電氣設備。
        15
        什么情況下要加強巡視檢查?
        答:嚴寒季節,高溫季節,大風天氣,大雨,冬季,雷擊,大霧霜凍季節,事故后,高峰負荷,雷雨季節,新設備投入等。16 反事故演習的目的是什么?

        答:(1)定期檢查運行人員處理事故的能力

        2)使生產人員掌握迅速處理事故和異常現象的正確方法

        3)貫徹反事故措施,幫助生產人員進一步掌握現場規程,熟悉設備特性。

        17 對值班人員移開或越過遮攔進行工作有何規定?

        答:(1)無論高壓設備帶電與否,值班人員不得移開或越過遮攔。

        2)若有必要移開遮攔時:

        3)必須有監護人在場。

        4)符合下述安全距離:10KV0.7米,66KV1.5米。

        18 規程中對接地線有什么要求?

        答:接地線應采用多股軟裸銅線,其截面應符合短路電流的要求,但不得小于25mm2

        19 規程中對裝設、拆除接地線有什么要求?

        答:裝設接地線必須由兩人進行,先接接地端,后接導體端。拆除接地線時與此相反。

        20 倒閘操作中應重點防止哪些誤操作事故?

        答:防止誤操作的重點:

        1 誤拉、誤合斷路器或隔離開關

        2)帶負荷拉合隔離開關

        3)帶電掛地線(或帶電接地刀閘)

        4)帶地線合閘

        5)同期并列

        6)誤投退繼電保護和電網自動裝置。

        除以上6點外,防止操作人員誤入帶是間隔、誤登帶電架構,避免人身觸電,也是倒閘操作須注意的重點。

        21 操作人員怎樣防止誤操作?

        答:操作人員應熟悉現場電氣設備、電氣系統,學習運行規程和電氣安全工作規程,并經供電部門考試合格。監護人應由工作熟練和有經驗的值班員擔任,監護人的技術等級、工作職務或工作熟練程度應高于操作人。

        22 停電時先拉線路側刀閘,送電時先送母線側刀閘,為什么?

        答:為了防止發生帶負荷拉、合刀閘事故時出現越級跳閘使事故擴大。一旦發生帶負荷拉、合刀閘時,故障點始終位于斷路器的負荷側,從而可由該斷路器切斷可能發生的弧光短路事故,不致使事故擴大。

        23 電氣安全用具有哪些?

        答:(1)、基本安全用具有絕緣操作桿、高低壓驗電器、絕緣擋板等。

        2)、輔助安全用具有絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺、絕緣墊等。

        3)、登高安全用具有腳扣、安全繩、安全帽及手繩等。

        二、電工基礎:

        24 什么是功率因數?如何計算功率因數?

        答:在交流電路中,電壓與電流之間的相位差()角的余弦稱為功率因數,用COS表示,在數值上等于有功功率和視在功率之比,或電阻與阻抗之比。

        COSP/S=P/(U×I)=(I2R)/(U×I)=R/Z

        平均功率因數=有功功率/(有功功率2+無功功率2 1/2=有功功率/視在功率

        25 利用率、負荷率是怎樣計算的?

        利用率=日平均有功負荷/運行變壓器容量×COS×100

        負荷率=日平均有功負荷/日最高有功負荷×100

        26 有功功率、無功功率、視在功率的計算公式?

        答:有功功率:在交流電路中,電阻所消耗的功率為有功功率。單位瓦(W)或千瓦(KW)。計算式:P=√3 U×I×COS

        無功功率:在交流電路中電感或電容實際上不消耗電能,它只和電源之間能量轉換,只是電場能轉換為磁場能或磁場能轉換為電場能,能量并沒有真正的消耗,使能量轉換的功率,稱為無功功率。單位乏(war)或千乏(kvar)。計算式:Q√3 U×I×sin

        視在功率:在交流電路中,電壓和電流的乘積,或者說有功功率和無功功率的矢量和。單位伏安(VA)或千伏安(KVA)。計算式:

        S=√P2+Q2 =√3 U*I

        27 什么是相電壓、相電流、線電壓、線電流?

        答:相電壓:三相電源中星型負載兩端的電壓稱相電壓。用UAUBUC表示。

        相電流:三相電源中流過每

        網友評論 more
        創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們