日本熟女一区二区三区视频,五月天天爽天天狠久久久综合,国产精品久久人人做人人爽,天天操天操天操天天操天天操,日韩激情视频播放器视频播放在线,熟妇的奶头又大又长奶水视频,18禁黄网站禁片免费观看国产,中文无码AV一区二区三区

        安全管理網

        農村電工低壓配電網操作技能及筆試考核(下)

          
        評論: 更新日期:2008年10月14日

        序號 項目 分數 實際得分
        1 線路是否整齊,美觀,線束排列打不到橫平豎直 5
        2 線束不得用鉗子彎 5
        3 接線正確,合上刀開關2K,按下啟動按扭SB2(綠色),接觸器SM,SMY,ST吸合,燈L1亮,經8秒延時后SMY放開,吸合,ST放開,燈L1滅,L2亮 15
        4 元件固定牢固 5
        5 接線不得松動 5
        6 線頭不得有煨眼 5
        合計得分 40

        八、無功補償(筆試):每題10分

        一)并聯電容器的接線一般采用什么接線方式,為什么?

        答:并聯電容器的接線一般采用三角形接線方式。

        因為單臺電容器的電容量阻抗為XC接成星形時補償容量:

        QY=3×(U/√3)2/XC=U2/XC

        而單臺電容器的電容量阻抗為XC接成三角形時補償容量:

        Q△=3×U2/XC=3×U2/XC

        三角形接線時補償容量為接成星形接線時補償容量的3倍,所以并聯電容器的接線一般采用三角形接線方式。

        二)某用戶最大負荷月的有功功率為200KW,功率因數cosφ1=0.6,擬將功率因數提高到0.90,問需要裝設電容器組的總容量應該是多少?若采用BW0.4-12-3電容器,應選用多少個?

        解:根據要求已知:P=200kW,cosφ1=0.6,cosφ2=0.9

        需要裝設電容器組的總容量為:

        QC=P[(√1/ cos2φ1-1) - (√1/ cos2φ2-1)]

        =200×[(√1/0.62-1) - (√1/ 0.92-1)]

        =200×(1.33-0.48)

        =170(kVar)

        采用BW0.4-12-3電容器,應選用個數n:

        n=170/12=14.1≈15(個)

        三)隨機補償裝置的選用和安裝:

        隨機補償,即把補償電容器安裝在電動機、電焊機等吸取無功功率的用電設備附近,使用電設備所需無功實現就地平衡。這樣補償方式節能效果好,但是補償設備利用率低、投資大,所以適用于運行時間長的大容量用電設備或較長線路供電的情況。

        單臺電動機個別補償時一定要在電動機空載條件下進行計算。這樣電動機在帶滿負荷運行時雖然仍需向電網吸收一定的感性無功,但可避免電動機輕載運行時向電力系統反送過剩容性無功,也可避免電動機輕載運行時端電壓過分提高。電動機個別補償時補償容量的計算公式為:

        Qc=??UnIo
        式中:Qc為補償容量(kVar);Un為電動機額定電壓(KV);Io為電動機空載電流(A)。

        四)一變電所無功補償采用低壓集中補償方式,低壓側負荷如表,其中輕載有功Pmin=150KW,輕載cosφ=0.82,現欲將cosφ提高到0.97, 試求補償電容的總容量Qc及固定部分的補償容量Qs。

        負載
        數量(臺)
        設備容量(KW)
        負載系數
        平均功率(KW)
        平均cosφ
        總平均功率(KW)
        總平均cosφ
        電動機 3 3×100 0.8 240 0.87 702.5 0.84
        電動機 5 5×75 0.7 262.5 0.86
        各種設備 39 400 0.5 200 0.8

        解:總平均cosφ=702.5/(240/0.87+262.5/0.86+200/0.8)=0.8453

        Qc=702.5[(1/0.84532—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=268.02(kVar)

        Qs=150[(1/0.822—1)1/2—(1/0.972—1)1/2]=67.11(kVar)