日本熟女一区二区三区视频,五月天天爽天天狠久久久综合,国产精品久久人人做人人爽,天天操天操天操天天操天天操,日韩激情视频播放器视频播放在线,熟妇的奶头又大又长奶水视频,18禁黄网站禁片免费观看国产,中文无码AV一区二区三区

        安全管理網

        電工特種作業操作證技術理論考試卷

          
        評論: 更新日期:2012年03月03日
        一、填空(每空1分 共計56分)
        1、V/F控制是在改變 頻率        的同時控制變頻器的輸出電壓,使電動機的磁通持一定。
        2、變頻器按其工作方式可分為   電壓型      型變頻器和 電流型型變頻器,按變頻器調壓方法可分為 PAM(脈沖振幅調制型變頻器和PWM(脈沖寬度調制)型變頻器,按變頻器工作原理可分為     V/F控制   型變頻器、 SF轉差頻率控制         型變頻器、 VC矢量控制         型變頻器。
        3、粗軋液壓壓下回零位置是 25        MM
        4、爐區PLC與加熱爐本體PLC通訊采用的是          通訊。
        5、立輥軋機VE1只在          道次軋制,           道次時打開空過。
        6、卷筒電機高低齒切換。當帶鋼厚度大于6mm時,選擇        檔,反之則選擇         檔。
        7、OPU上顯示狀態的3個燈分別為                                  
        8、程序中7S代表           
        9、當精軋機架與卷筒之間建立張力時,G輥道以         速度運轉。帶鋼尾部出F6后,輥道速度切換為             ,使在輥道上的鋼產生一定的后張力,這個后張力可以使帶尾部平整地躺在輥道上而不至于起套。
        10、傳動的立輥DP網和精軋區 位置 控制柜的M57連接。
        11、熱卷箱靠     上彎曲    下彎曲  輥把帶鋼卷成鋼卷。
        12、PLC程序中強制信號保持原狀態時可按快捷鍵    F11
        13、精軋區熱金屬檢測器在那個控制柜里   飛剪控制柜               
        14、竄輥的最大行程是    + - 100         mm,上輥向操作側竄動方向為         
        15、秒流量相等這個理論是每秒內流過軋機的            是相等的。
        16、我國安全生產工作堅持     安全第一、預防為主、綜合治理的方針。
        17、發電機是把機械能轉換成      能的設備。
        18、線圈中的電流     突變        電感線圈中會產生過電壓現象。
        19、中線的三相交流電路構成的供電系統稱為    三相三線制           
        20、部分的觸電事故都是由于    電擊        造成的。
        21、采用       ﹍安全隔離變壓器              作為安全電壓的供電電源。
        22、變壓器低壓側中性點接地是   工作         接地。
        23、電網中每臺配電變壓器都必須安裝   漏電保護器。        
        24、呼吸停止后,應始終確保              ,這是能否救活的關鍵。
        25、需要巡視室外高壓設備時,應 穿絕緣靴         ,并不得 接近避雷器         、避雷針和接地裝置。
        26、操作中若發生 疑問 時,不準擅自更改 操作       ,待向值班調度員或值班負責人報告,弄清楚后再進行操作。
        27、觸電事故主要是由電擊造成的。按照發生電擊時電氣設備的狀態,可分為直接電擊﹍和﹍間接電擊﹍
        28、觸電傷員呼吸和心跳均停止時,應立即按心肺復蘇法支持生命的三項基本措施,即       通暢氣道、人工呼吸、胸外按壓  正確就地進行人工呼吸。
        29、工作票應一式兩份,一份必須保存在工作地點,由    工作負責人         收執,另一份由      ﹍值班員                        
        30、用滅火器撲救火災時,應     由近到遠          左右橫掃。
        31、國家規定的安全色有紅、藍、黃、綠-四種顏色。紅色表示   禁止       ;綠色表示   ﹍通行    
        32、帶電設備著火時應使用   干粉、二氧化碳、1211                    滅火器,不得使用   ﹍泡沫          滅火器滅火。 
        二 、選擇題(每題2分共30分)
        1、三相異步電機的轉速(      )同步車速。
        A 低于      B高于      C等于    D可以低于,也可以高于
        2、下列哪種滅火器適于撲滅電氣火災?(       )
        A.二氧化碳滅火器 B.干粉滅火器 C.泡沫滅火器
        3、自耦變壓器與普通變壓器不同的是:一、二次繞組間(      )。
        A 只有電的聯系     B只有磁的聯系列      C 既有電的聯系又有磁的聯系
        4、撲救電氣設備火災時,不能用什么滅火器? (     )
        A.四氯化碳滅火器 B.二氧化碳滅火器 C.泡沫滅火器
        5、屬于間接電擊防護的是(  )
        A.絕緣 B.遮欄和阻擋物 C.重復接地 
        6、在值班期間需要移開或越過遮欄時( )
        A、必須有領導在場   B、必須先停電   C、必須有監護人在場
        7、接地中線相色漆規定涂為(  )。 
        A、黑   B、紫   C、白 
        8、某線路開關停電檢修,線路側旁路運行,這時應該在該開關操作手把上懸掛(   )的標示牌。
        A、在此工作;  B、禁止合閘;  C、禁止攀登、高壓危險。 
        9、對  10kV  變配電所,就選用有功電能表準確度為(  ) 級,對應配用電壓和電流互感器的準確度為  b  級。
        A 、  0.2  級;  B 、  0.5  級 ;  、  1  級;    D  、  2  級
        10、氯丁橡膠絕緣電線的型號是 (   )。
        A 、  BX  ,  BLX;       B、  BV  ,  BLV;    C、  BXF  ,  BLXF
        11、帶中線的三相交流電源適合(    )。
        A、需要兩種供電電壓的場所;
        B、需要兩面三刀種供電電壓場合的低壓網絡;
        C、需要一種供電電壓場合的低壓網絡。
        12、電能的生產、輸送、分配及使用的過程在(      )進行。
        A 不同時間    B 同一瞬間    C同一時段
        13、熔斷器的斷流能力比自動開關(       )。
        A 大    B 小    C 一樣
        14、按照能量守恒定律,變壓器繞組電壓高的一側,電流(   )。
        A      B大     C和繞組電壓低的一側一樣    D不一定
        15、裝用漏電保護器,是屬于哪種安全技術措施?(    )
        A.基本保安措施 B.輔助保安措施 C.絕對保安措施
         
        三、問答
        1、 西門子6SE70系列整流回饋裝置是反并聯聯接的三相橋式可控硅整流逆變器,它的作用是什么?(5)
           答:作用是向變頻器的直流母線供電,它不僅可以把三相交流電電源的電能轉換成DC電源,由變頻器驅動電動機電動運行,而且能將在發電狀態下電動機的電能從直流母線上送回電網。
         
                                            
        2粗軋PLC控制系統有那些A15模塊?(5)
        答:通訊A15,前后推床A15,側壓HWC A15,液壓壓下HGC A15,AWC A15模塊
         
        3、卷取機卷鋼條件有?(寫出5個以上)(5)
        答:活門打開、斜導板關閉、活動支撐關閉、卷筒預漲、傳動準備好、高低檔信號
         
        4、精軋區控制PLC包括?(5)
        答:熱卷箱控制器,飛剪切頭控制器,精軋速度控制器,精軋位置控制器,
        精軋板型控制器,精軋換輥控制器,精軋液壓站控制器,精軋稀油站控制器
         
        5、常說厚度波動較大,寬度曲線長毛現象有哪些因素影響。(5)
          
        6、加熱爐爐壓變送器零點為多少?( 5)
         
        7、說說自己本崗位的心得體會,對以后的工作有什么展望?( 5)
          
        8、電能表和功率表指示的數值有哪些不同? (5)
        答:功率表指示的是瞬時的發、供、用電設備所發出、傳送和消耗的電功數;而電能表的數值是累計某一段時間內所發出、傳送和消耗的電能數。
          
        9、為什么電纜線路停電后用驗電筆驗電時,短時間內還有電? (5)
        答:電纜線路相當于一個電容器,停電后線路還存有剩余電荷,對地仍然有電位差。若停電立即驗電,驗電筆會顯示出線路有電。因此必須經過充分放電,驗電無電后,方可裝設接地線。
          
        10、何謂保護接零?有什么作用? (5)
            答:保護接零就是將設備在正常情況下不帶電的金屬部分,用導線與系統進行直接相連的方式。采取保護接零方式,保證人身安全,防止發生觸電事故。
         
         
        11、一臺三相異步電動機的額定電壓是 380 V,當三相電源線電壓是 380 V時,定子繞組應采用哪種聯接方法?當三相電源線電壓為 660 V時,應采用哪種聯接方法?(7)
            答:當三相電源線電壓為 380V 時,定子繞組應采用三角形連接;當三相電源線電壓為 660V 時,定子繞組應采用星形連接。
         
        12、繞線式異步電動機運轉時,為什么轉子繞組不能開路?(7)
          答:因為轉子繞組開路,在轉子回路中就不能產生感應電流,也就不會產生電磁轉矩,轉子不可能轉動,所以繞線式電動機運轉時,轉子繞組不能開路