        三、多項選擇
        1、操作票填寫的雙重名稱是指(A C )
        A、設備名稱 B、設備操作地點 C、設備編號 D、設備狀況
        2、操作中發生疑問時,應遵守下列規定( BC )
        A、繼續操作 B不準擅自更改操作票 C、不準隨意解除閉鎖裝置 D、可以自己確認選擇
        3、電氣設備事故停電后,為以防突然來電,在未拉開有關隔離開關(刀閘)和做好安全措施以前,不得從事以下工作( ABC )
        A、不得觸及設備 B、不得進入遮欄 C、不得進行工作 D、不得進行巡視
        4、電動機的引出線和電纜頭以及外露的轉動部分均應裝設牢固的( A B )。
        A、遮欄 B、護罩 C、接地線 D、保護
        5、裝有SF6設備的配電裝置室和SF6氣體實驗室,必須( AB )
        A、裝設強力通風裝置。B、風口應設置在室內底部。C、風口應設置在室內上部。D、進行封閉。
        6、SF6電氣設備投運前,應檢驗設備氣室內SF6氣體的( AC )。
        A、水份 B、溫度 C、空氣含量 D、壓力
        7、工作人員進入SF6電氣設備低位區或電纜溝工作,應先做下列工作( AB )
        A、檢測含氧量,B、SF6氣體含量,C、測量氫氣含量 D、檢查設備狀況
        8、發生設備防爆膜破裂事故時,應( AC )
        A、停電處理 B、帶電處理 C、不能在防爆膜破裂處停留 D、用蒸餾水擦拭干凈
        9、設備內的SF6氣體不應向 排放,應采取 回收,經處理檢測合格后方可再使用。回收時工作人員應站在 。(ABC)
        A、大氣 B、凈化裝置 C、上風側 D、下風側
        10、短路變流器二次繞組,必須( AB )
        A、使用短路片 B、使用短路線 C、使用導線纏繞 D、使用短路片搭接
        11、風力大于( CD )時,不宜進行帶電作業。
        A、3級 B、4級 C、5級 D、6級
        12、室內設備充裝SF6氣體時,周圍環境相對濕度應不大于 ,周時應開啟 ,避免SF6氣體泄漏到 。(ACE)
        A、80% B、60% C、通風系統 D、冷卻系統 E、工作區 F、室外
        14、( BC )的試驗周期是六個月。
        A、 絕緣夾鉗 B、高壓驗電筆 C、絕緣手套 D、安全帽
        15、( ABC )必須經過安全知識教育后,方可下現場隨同參加指定的工作,但不得單獨工作。
        A、新參加電氣工作的人員
        B、實習人員
        C、臨時參加勞動的人員(干部、臨時工等)
        D、外單位派來支援的電氣工作人員
        16、下列各項工作可以不用操作票,( ABDE ),但應在上述操作完成后記入操作記錄簿內。
        A、事故緊急處理; B、拉合斷路器(開關)的單一操作;
        C、日常消缺
        D、拉開接地刀閘或拆除全廠(所)僅有的一組接地線。
        E、程序操作
        四、是非題
        1. 只要工作地點不在一起。一個工作負責人可以發兩張工作票。(×)
        2. 開工前工作票內的全部安全措施可以分步做完。 (×)
        3. 在幾個電氣連接部分上依次進行不停電的同一類型的工作,可以發給一張第二種工作票。 (√)
        4. 操作票由操作人填用,每張票填寫一個操作任務。 (√)
        5. 工作票的有效時間,以批準的檢修期為限。 (√)
        6. 工作票的有效時間,以檢修期為限。 (×)
        7. 除需填用工作票的工作外,其他可采用口頭或電話命令方式。 (√)
        8. 操作前應根據模擬圖或接線圖核對所填寫的操作項目,并經審核簽名。 (×)
        9. 在帶電設備周圍嚴禁使用皮卷尺和線尺 進行測量工作。 (×)
        10. 高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點2m以內。 (×)
        11. 高壓設備發生接地時,室外不得接近故障點4m以內。 (×)
        12. 操作票是操作前填寫操作內容和順序的規范化票式,可包含編號、操作任務、操作時間,以及操作人或監護人簽名等。 (√)
        13. 電氣操作有就地操作、遙控操作和程序操作三種方式。 (√)
        14. 為防止誤操作,高壓電氣設備都應加裝防誤操作的閉鎖裝置。(√)
        15. 每張操作票只能填寫一個操作任務。 (√)
        16. 電動機及起動裝置的外殼均應接地。 (√)
        17. 禁止在運轉中的電動機的接地線上進行工作。 (√)
        18. SF6電氣設備檢修結束后,檢修人員應洗澡。 (√)
        19. SF6電氣設備檢修結束后,檢修人員應把用過的工器具清洗干凈。(√)
        20. SF6電氣設備檢修結束后,檢修人員沒有什么特殊規定。 (×)
        21. 對企業發生的事故,堅持“三不防過”原則進行處理。 (×)
        22. 裝設接地線必須先接接地端,后接導體端,且必須接觸良好。(√)
        23. 裝設接地線必須先接導體端,后接接地端,且必須接觸良好。(×)
        24. 發電機和高壓電動機的檢修、維護應滿足停電、驗電、接地、懸掛標示牌等有關安全技術要求。 (√)
        25. 電動機的外殼可以不接地。 (×)
        26. 工作尚未全部終結,但需送電試驗電動機及啟動裝置、變頻裝置,應在全部工作暫停后,方可送電。 (√)
        27. 高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點4m以內。 (√)
        28. 高壓設備發生接地時,室外不得接近故障點8m以內。 (√)
        29. 風力大于5級時,不宜進行帶電作業。 (√)
        30. 風力大于4級時,不宜進行帶電作業。 (×)
        31. 進行心肺復蘇時,病人體位宜取頭低足高仰臥位。 (×)
        32. 進行心肺復蘇時,病人體位宜取頭高足低仰臥位。 (×)
        33. 進行心肺復蘇時,病人體位宜取水平仰臥位。 (√)
        34. 生產廠房內外的電纜,在進入控制室、電纜夾層、控制柜、開關柜等處的電纜孔洞,必須用防火材料嚴密封閉。 (√)
        35. 生產廠房內外的電纜,在進入控制室、電纜夾層、控制柜、開關柜等處的電纜孔洞,必須用絕熱材料嚴密封閉。 (×)
        36. 生產廠房內外的電纜,在進入控制室、電纜夾層、控制柜、開關柜等處的電纜孔洞,必須用水泥嚴密封閉。 (×)
        37. 每張操作票可以填寫停電和送電兩個操作任務。( × )
        38. 只拉合任意一把刀閘可以不用操作票。( × )
        39. 單人值班不得單獨從事修理工作。( √ )
        40. 在同一電氣連接部分,高壓試驗的工作票發出后,禁止再發出第二張工作票。( √ )
        41. 新參加電氣工作的人員、實習人員和臨時參加勞動的人員(干部、臨時工等),必須經過安全知識教育后,方可下現場隨同單獨參加指定的工作。( × )
        42. 經企業領導批準允許單獨巡視高壓設備的值班員和非值班員,巡視高壓設備時,不得進行其他工作,可以移開或越過遮欄。( × )
        43. 雷雨天氣,需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得靠近避雷器和避雷針。( √ )
        44. 在發生人身觸電事故時,為了解救觸電人, 可以不經許可就斷開相關的設備電源,事后立即向上級匯報。( √ )
        45. 嚴禁在工具房、休息室、宿舍等房屋內存放易燃、易爆物品。(√ )
        46. 高處工作傳遞物件時不得上下拋擲。(√ )
        47. 停電拉閘操作必須按照斷路器(開關) ——母線側隔離開關(刀閘)——負荷側隔離開關(刀閘)的順序依次操作,送電合閘操作應按與上述相反的順序進行。嚴防帶負荷拉合刀閘。 ( × )
        48. 在倒閘操作中發生疑問時,可先操作完后再向值班負責人報告,弄清問題后,將錯誤操作的設備改正過來。( × )
        49. 裝卸高壓熔斷器(保險),應戴護目眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊或絕緣臺上。( √ )
        50. 在電氣設備上工作,保證安全的組織措施有:工作票制度、工作許可制度、工作監護制度。(× )
        51. 在高壓室內的二次接線和照明等回路上的工作,需要將高壓設備停電或做安全措施者要填第一種工作票( × )。
        52. 只有在同一停電系統的所有工作票都已終結,并得到值班調度員或運行值班員的許可命令后,方可合閘送電。( √ )
        53. 驗電時,必須用電壓等級合適而且合格的驗電器,在檢修設備進出線兩側各相分別驗電。驗電前,應先在有電設備上進行試驗,確證驗電器良好。( √ )
        54. 對于可能送電至停電設備的各方面或停電設備可能產生感應電壓的都要裝設接地線,所裝接地線與帶電部分應符合安全距離的規定。( √ )
        55. 在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器(開關)和隔離開關(刀閘)的操作把手上,均應懸掛“禁止合閘,有人工作!”的標示牌。( √ )
        56. 帶電作業工作負責人在帶電作業工作開始前,應與設備運行維護單位或值班調度員聯系并履行有關的許可手續,帶電作業結束后應及時匯報。( √ )
        57. 帶電設備著火時應使用干式滅火器、二氧化碳滅火器等滅火。( √ )