日本熟女一区二区三区视频,五月天天爽天天狠久久久综合,国产精品久久人人做人人爽,天天操天操天操天天操天天操,日韩激情视频播放器视频播放在线,熟妇的奶头又大又长奶水视频,18禁黄网站禁片免费观看国产,中文无码AV一区二区三区

        安全管理網

        變電運行安全規定試題

          
        評論: 更新日期:2014年05月05日
        ?一、填空題  
        1、倒閘操作必須根據值班調度員或值班負責人命令,受令人復誦無誤后執行。  
        2、為防止誤操作,高壓電氣設備都應加裝防誤操作的閉鎖裝置。閉鎖裝置的解鎖用具(包括鑰匙)應妥善保管,按規定使用,不許亂用。  
        3、操作票由操作人填寫并自審無誤后,在最后一項的空白下蓋“以下空白章”并簽名,交監護人審核。  
        4、工作票要用鋼筆或圓珠筆填寫一式兩份。不得任意涂改以保證其嚴肅性,個別錯漏字的修改,應字跡清楚且改錯字不超過3個字,防止模糊不清造成意外事故。但對涉及設備名稱、編號、時間、動詞等關鍵字不得涂改。  
        5、一個工作負責人只能發給一張工作票。不準一個工作負責人在同一時間內擔任兩個及兩個以上工作任務的工作負責人,不準工作班成員在同一時間內參加兩個及兩個以上的工作任務。  
        6、第一種工作票的有效時間,以正式批準的檢修期限或辦理延期手續后的期限為準。  
        7、《繼電保護安全措施票》由工作負責人填寫,繼電保護班技術負責人審批。與工作票同步填寫、執行和保存。沒有經審批的《繼電保護安全措施票》,變電站值班人員不得辦理工作許可手續。由運行人員操作的壓板、開關等均不填入“安全措施票”內,工作票上已填寫的安全措施,安全措施票上可不再填寫。運行值班人員不承擔“安全措施票”的復核責任。  
        8、觸電者觸及高壓帶電設備,救護人員應迅速切斷電源,可用適合該電壓等級的絕緣工具解脫觸電者。救護人員在搶救過程中應注意保持自身與周圍帶電部分必要的安全距離。  
        9、開放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干凈布片覆蓋傷口,然后速送醫院救治。切勿將外露的斷骨推回傷口內。  
        10、犬咬傷后應立即用濃肥皂水沖洗傷口,同時用擠壓法自上而下將殘留傷口內唾液擠出,然后再用碘酒涂搽傷口。  
        11、室內母線分段部分、 分段 部分及部分停電檢修 易誤碰有電設備,應設有明顯標志的永久性 隔離檔板 。  
        12、供電單位或施工單位到用戶變電站施工時,工作票應由有權簽發工作票的 供電單位 、 施工單位 或 用戶單位 簽發。  
        1 3、各類作業人員應被告知其 作業現場 和工作崗位存在的危險因素 、 防范措施 及 事故緊急 處理措施。  
        14、待工作票上的臨時 遮欄已拆除, 標示牌 已取下,已恢復常設遮欄,未拉開的 接地刀閘 或接地線已匯報調度, 工作票方告終結。  
        1 5、驗電時,應使用 相應 電壓等級而且合格的 接觸式??????? 驗電器,在裝設接地線或合接地刀閘處對 各相分別驗電。  
        16、在配電裝置上,接地線應裝在該裝置的 導電部分 的規定地點,這些地點的油漆應刮去,并劃有 黑色 標志。  
        1 7、檢修設備和可能來電側的斷路器、隔離開關應斷開 控制電源 和 合閘電源 ,隔離開關的操作把手應 鎖住 ,確保不會誤送電。  
        1 8、在同一電氣連接部分用同一工作票依次在幾個 工作地點 轉移工作時,全部安全措施由 運行人員 一次做完,不需辦理轉移手續。  
        19、高壓開關柜內手車開關拉出后,隔離 帶電 部位的擋板封閉后 禁止開啟 ,并設置 止步、高壓危險 標示牌。  
        20、倒閘操作必須有 值班調度員 、 運行值班負責人 正式發布的指令,并使用經事先 審核合格 的操作票。  
        21、裝卸高壓熔斷器,應 戴護目鏡 和 絕緣手套 ,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊或 絕緣臺 上。  
        22、同一變電站的操作票應事先 連續 編號,計算機生成的操作票應在正式 出票前 連續編號,操作票按 編號順序使用。  
        二、判斷題  
        1、毒蛇咬傷后,不要驚慌、奔跑、飲酒,以免加速蛇毒在人體內擴散。(V)  
        2、在沒有相應電壓等級的專用驗電器的情況下,可使用絕緣棒代替驗電器。(X)  
        3、去操作的途中鑰匙由監護人掌管,安全工具、操作工具由操作人攜帶。( V )  
        4、第一、二種工作票的有效時間,以批準的檢修期為限。( V )  
        5、工作負責人(監護人)在全部停電時,可以參加工作班工作( V )。  
        6、母線檢修時應填用變電一種工作票。( X )  
        7、當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備接地。( X )  
        8、事故處理可不填工作票和履行許可手續。(X)  
        9、需要變更工作成員時,須經工作票簽發人同意。(X)  
        10、操作票應填寫設備的雙重名稱,即設備名稱和型號。(X)  
        11、事故應急搶修可不用工作票,但應使用事故應急搶修單。(√)  
        1 2、在原工作票的停電范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得工作票簽發人和工作許可人同意,并在工作票上增填工作項目。(√)  
        13、在室內高壓設備上工作,應在工作地點兩旁及對面運行設備間隔的遮欄上和禁止通行的過道遮欄上懸掛“禁止攀登、有電危險”標示牌。(×)  
        14、任何人進入控制室,必須戴安全帽。(×)  
        1 5、在未辦理工作票終結手續以前,任何人員不準將停電設備合閘送電。(√)  
        三、選擇題  
        1、工作許可人(C)簽發工作票  
        A、可以??? B、條件允許時可以?? C、不得??? D、經批準后可以  
        2、500KV設備不停電時的安全距離為(D)  
        A、1.5米?? B、3米 C、1米 D、5米  

        網友評論 more
        創想安科網站簡介會員升級業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們