        繼電保護工現場考問題及答案(60題)

          
        評論: 更新日期:2009年11月06日

        一、根據《繼電保護和電網安全自動裝置現場工作保安規定》,現場工作前應做哪些準備工作?
        ?
        答:現場工作前應做以下準備工作:
        1、了解工作地點一、二次設備運行情況,本工作與運行設備有無直接聯系(如自投、聯切等),與其他班組有無需要相互配合的工作;
        2、擬定工作重點項目及準備解決的缺陷和薄弱環節;
        3、工作人員明確分工并熟悉圖紙與檢驗規程等有關資料;
        4、應具備與實際狀況一致的圖紙、上次校驗的記錄、最新整定通知單、檢驗規程、合格的儀器儀表、備品備件、工具和連接導線等;
        5、對一些重要設備,特別是復雜保護裝置或有聯跳回路的保護裝置,如母線保護、斷路器失靈保護、遠方跳閘、遠方切機、切負荷等的現場校驗工作,應編制經技術負責人審批的試驗方案和工作負責人填寫并經技術負責人審批的繼電保護安全措施票。
        ?
        二、在現場工作過程中遇到異常情況怎么辦?
        ?
        答:在現場工作過程中,凡遇到異常(如直流系統接地等)或斷路器跳閘時,不論與本身工作是否有關,應立即停止工作,保持現狀,待找出原因或確定與本工作無關后,方可繼續工作。若與本工作有關,應立即通知運行人員,以便有效處理。
        ?
        三、交流繼電器的最后定值試驗必須怎樣進行?
        ?
        答:所有交流繼電器的最后定值試驗必須在保護屏的端子排上通電進行。通電前,先將端子排上電流回路二次線斷開。開始試驗時,應先做原定值試驗,如發現與上次試驗結果相差較大或與預期結果不符等任何細小疑問時,應慎重對待,查找原因,在未得出正確結論前,不得草率處理。試驗完畢,恢復電流回路二次線。
        ?
        四、在一次設備運行而停部分保護進行工作時,應特別注意什么?
        ?
        答:應特別注意斷開不經壓板的跳、合閘線及與運行設備安全有關的連線。
        ?
        五、保護定值整定的依據是什么?
        ?
        答:保護裝置調試的定值,必須根據最新定值通知單規定,先核對通知單與實際設備是否相符(包括互感器的接線、變比)及有無審核人簽字。根據電話通知整定時,應在正式的運行記錄簿上作電話記錄,并在收到整定通知單后,將試驗報告與通知單逐條核對。
        ?
        六、現場工作結束前應檢查哪些內容?
        ?
        答:現場工作結束前,工作負責人應會同工作人員檢查試驗記錄有無漏試項目,整定值是否與通知單相符,試驗結論、數據是否完整正確,經檢查無誤后,才能拆除試驗接線。復查在繼電器內部臨時所墊的紙片是否取出,臨時接線是否全部拆除,拆下線頭是否全部接好,圖紙與實際接線是否相符,標志是否正確完備。
        ?
        七、保護裝置整組試驗的方法是什么?
        ?
        答:整組試驗的方法,應該由電流及電壓端子通入與故障情況相符的模擬故障量,保護裝置處于與實際運行完全相同的狀態下,檢查保護回路及整定值的正確性。不允許用卡繼電器接點、短路接點或類似人為手段作保護裝置的整組試驗。
        ?
        八、對運行中的保護裝置及自動裝置的外部接線進行改動必須履行的程序是什么?
        ?
        答:對運行中的保護及自動裝置的外部接線進行改動,即便是改動一根聯線的最簡單情況,也必須履行如下程序:
        1、先在原理圖上作好修改,經主管繼電保護部門批準。
        2、按圖施工,不準憑記憶工作;拆動二次回路時必須逐一作好記錄,恢復時嚴格核對。
        3、改完后,作相應的邏輯回路整組試驗,確認回路、極性以及整定值完全正確,經值班運行人員驗收后再申請投入運行。
        4、施工單位應立即通知現場與主管繼電保護部門修改圖紙,工作負責人在現場修改圖上簽字,沒有修改的原圖應要求作廢。
        ?
        九、新投入或改動了二次回路的變壓器差動保護,應怎樣做方可投運?
        ?
        答:新投入或改動了二次回路的變壓器差動保護,在變壓器第一次投入系統時必須投入跳閘,變壓器充電良好后停用,然后讓變壓器帶上部分負荷,測六角圖,同時測量差回路的不平衡電壓或電流,證實二次結線及極性正確無誤后,才可再將保護投入跳閘,在上述各種情況下,變壓器的重瓦斯保護均應投入跳閘。
        ?
        十、對于集成電路型和微機型保護測試時應注意什么?
        ?
        答:應注意如下事項:
        1、不得在現場試驗過程中進行檢修;
        2、在現場試驗中不允許拔出插件板測試,只允許用廠家提供的測試孔或測試板進行測試工作;
        3、插拔插件必須有專門措施,防止因人身靜電損壞集成電路片;廠家應隨裝置提供相應的物件;
        4、必須在室內有可能使用對講機的場所,用無線電對講機發出的無線電信號對保護干擾試驗。如果保護屏是帶有鐵門封閉的試驗應分別在鐵門關閉與打開的情況下進行,試驗過程中保護不允許出現任何異常現象。